某商业项目地源热泵布设PE管道现场
seek
seek Lv.7
2011年10月28日 15:13:30
来自于工地图片
只看楼主

某商业项目地源热泵布设PE管道现场

某商业项目地源热泵布设PE管道现场 整体1.jpg 整体1.jpg

整体1.jpg


整体2.jpg


接头.jpg


接头1.jpg


接头2.jpg


接头3.jpg


接头4.jpg


接头5.jpg


接头7.jpg


接头8.jpg


接头9.jpg


接头10.jpg


热熔1.jpg


热熔2.jpg


热熔工具1.jpg


热熔工具2.jpg


成品1.jpg


成品2.jpg


试压.jpg

免费打赏
苏丹丹丹
2013年01月18日 18:09:39
32楼
注意施工质量,管与管间距,管沟处理等
回复
daqing5222
2013年01月18日 20:42:39
33楼

基底土质不能扰动,原状土就可以。
回复
tiayes
2013年01月19日 14:39:27
34楼
感觉有点像铺设滴灌带,有点乱
回复
ceczt
2013年01月19日 16:24:34
35楼
地源热管敷设深度是多少啊?
回复
leaderking
2013年01月20日 09:40:10
36楼
工程不小,隐蔽工程要注意施工质量,不能马虎。
回复
ll704648
2013年01月20日 10:49:58
37楼
管道敷设没有支墩,没有硬底化,有没有一丁半点的防护措施,这样行吗
回复
agst0624
2013年01月21日 08:49:44
38楼
这个还真心不懂,算是学习了
回复
我本平凡
2013年01月21日 09:01:58
39楼
PE管直接重叠不怕压吗
回复
skyfree
2013年01月21日 23:04:47
40楼
这么多管道就这样直接埋在地下的吗
回复
airleon
2013年01月22日 09:29:08
41楼
这项目规模很大。PE管道有一定的柔韧性,能很好适应地基沉降。但看这些照片中,管道上下相互紧压,管道受力弯曲位置多(不采用管件,人为弯曲),对于长期使用,存在比较大的隐患。管道上下相互紧压,覆土后管道的接触位置就成为硬性的压迫点,有可能使用一段时间后发生管道相互压扁的现象。管道人为弯曲的位置,在长期使用中承受弯曲的应力影响下,对接头的连接产生一定的影响和隐患,可能产生渗漏水的情况出现。
回复