地下民用建筑消火栓灭火系统如何设计?
blue_wind
blue_wind Lv.2
2003年08月22日 17:01:46
只看楼主

低规2001版对其适用范围作了修订,增加了“地下民用建筑”部分。但仅对需设置自动喷水灭火系统的场所作了规定,未见对消火栓灭火系统设置场所、水量等技术措施作规定,对于未在战时起作用的纯粹地下民用建筑设计是否可以参照《人民防空工程设计规范》?

低规2001版对其适用范围作了修订,增加了“地下民用建筑”部分。
但仅对需设置自动喷水灭火系统的场所作了规定,未见对消火栓灭火系统设置场所、水量等技术措施作规定,对于未在战时起作用的纯粹地下民用建筑设计是否可以参照《人民防空工程设计规范》?
免费打赏
tyylhz
2003年08月22日 17:43:52
2楼
是单纯的的地下建筑吗
回复
blue_wind
2003年08月22日 18:01:29
3楼
是单纯的地下民用建筑。
回复
blue_wind
2003年08月23日 18:57:42
4楼
有个针对该帖子的工程,请大家算下消防水量,
有一地下建筑,共两层,总建筑面积2万平方米 ,地上部分是广场。
平时用途:其中一部分是地下停车场,小车位200辆,一部分是商场,面积超过500m2。仅有部分是用于人防工程(六级设防)。
我认为消防水量为170吨,其中室内消火栓用水量为10l/s,火灾延续时间两小时,不考虑室外消火栓用水量,因为无地上部分建筑,喷淋(中II级)无异议约为100吨。
回复
tgyd
2003年08月24日 11:27:12
5楼
车库要按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97要求计算
7.1.4 车库的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。
车库内设有消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。

回复
blue_wind
2003年08月24日 12:21:43
6楼
针对该帖子有几个问题请大家思考:
1、无地上建筑的地下建筑,需要考虑室外消防水量吗?
2、无地上建筑的地下建筑,对于低规里套用消防水量时的建筑体积有否意义?