新作的虹吸雨水
熊猫
熊猫 Lv.6
2011年10月28日 10:35:42
只看楼主

我新作的虹吸雨水系统,

我新作的虹吸雨水系统,
52bbf6ef2319de976afc.zip
913 KB
立即下载
免费打赏
yunzhonghe123
2012年03月02日 19:53:08
2楼
慕名已久,观摩一下
回复
water4121
2012年03月15日 11:21:08
3楼
已经做过,比对学习!
回复
sybilinnk
2012年08月22日 17:03:33
4楼
学习了,感觉清楚了一些,非常感谢。
回复
老实888
2016年11月28日 10:40:45
5楼
资料不错,谢谢分享。
回复
做个好爸爸
2016年11月28日 17:14:33
6楼
本帖最后由 做个好爸爸 于 2016-11-28 17:26 编辑

谈谈个人看法哈,说错了请见谅。
不知道是不是因为我打开方式不对,打开后是这样的,强迫症患者表示整个人立刻不好了。
没看到总图,如果条件允许,YL-1/3立管放在正中间的,水力条件可以优化不少,经济性也会好些。
还有些局部问题,比如1米长的管段上要安装两个De250的90°弯头,有没有困难;0.88米的距离,要从De250的干管变径到De75,再变回De90,再加一个De90的90°弯头能不能放得下。
回复

相关推荐