请教调试的相关问题 本人刚接触调试,我们公司的一个污水处理厂,主要是工业污水。这是调试第三天(进的部分河水和生活污水),昨天开始闷曝,我们往接触氧化池里投加了自己公司生产的菌粉,今天池面就开始出现死泥,DO达到了10左右,想请问下接下来该肿么办,我觉得DO这么高,我想换水,但是溶解氧太高了,怕没挂上膜,请教下大家该怎么做?谢谢啦~~
请教调试的相关问题
本人刚接触调试,我们公司的一个污水处理厂,主要是工业污水。这是调试第三天(进的部分河水和生活污水),昨天开始闷曝,我们往接触氧化池里投加了自己公司生产的菌粉,今天池面就开始出现死泥,DO达到了10左右,想请问下接下来该肿么办,我觉得DO这么高,我想换水,但是溶解氧太高了,怕没挂上膜,请教下大家该怎么做?谢谢啦~~
32楼
恩!最近好一点~~就是溶解氧高了~~
回复
33楼
开始我只认为溶解氧过高会影响挂膜,现在听你这么一说,更得控制溶解氧了,还学习了一下~~谢啦!
回复
34楼
说不定微生物是自身氧化、内呼吸,导致死泥了!万恶的溶解氧,看样子学习没到家啊我~~
回复
35楼
没调好啊~~调好了之后告诉你!菌粉的话,我也不太了解!不好意思咯!
回复
36楼
回复
37楼
持续关注中,我也是刚刚在调我厂的污水池,才2周,但好象泥死了不少,都浮了。膜还没挂气来,老板天天追问,心理着急啊。
回复
38楼
由于你用的生活污水和买的菌种,闷曝时间不能过长,换成间歇,适当进水试试
回复
39楼
那里有卖这种菌粉的?推荐一下好吗?
回复
40楼
初步分析溶解氧过高,曝气时间太长,营养消耗完后,微生物进入好氧发酵,进行内源呼吸,所以就死掉,出现漂泥
回复
41楼
溶解氧太高了,进行内源消耗了。
回复