菜鸟求教JCCAD中筏板减沉桩计算问题
chenbiao1000
2011年10月27日 17:34:11
只看楼主

如何计算筏板与减沉桩并用的基础我用JCCAD建模,输入地质资料,天然地基承载力特征值为400Kpa,压缩模量为12Mpa,采用整体筏板基础,主楼部分2400mm高,裙房部分800mm高,主楼底下布置减沉桩,持力层和基础底同,桩长15m,桩纵横向间距3650mm布置与主楼部分筏板底,输入非承台桩,600mm直径,单桩承载力特征值2400KN,如果采用纯筏板不带桩基,主楼部分基底反力400Kpa,沉降1000mm;裙房部分100Kpa,沉降350mm

如何计算筏板与减沉桩并用的基础
我用JCCAD建模,输入地质资料,天然地基承载力特征值为400Kpa,压缩模量为12Mpa,
采用整体筏板基础,主楼部分2400mm高,裙房部分800mm高,主楼底下布置减沉桩,持力层和基础底同,桩长15m,
桩纵横向间距3650mm布置与主楼部分筏板底,输入非承台桩,600mm直径,单桩承载力特征值2400KN,
如果采用纯筏板不带桩基,主楼部分基底反力400Kpa,沉降1000mm;裙房部分100Kpa,沉降350mm
采用减沉桩后,主楼沉降130mm,裙房350mm。但是主楼的单桩反力为6000KN,超限了,基础底反力只有35KPa,
减沉桩想达到的减少沉降,但是土依然承担40%荷载的假定出现了问题,其中桩的竖向刚度是手动输入的60000,
基床系数是默认计算出来的,
请各位高手指点,我的这些做法有多少错误存在,导致现在的结果这么奇怪
免费打赏
chenbiao1000
2011年10月28日 17:11:50
2楼
自己顶下 各位大侠帮帮忙啊 这种复合基础沉降怎么样可以用JCCAD狗算的符合实际
这种压缩模量12的做100米高层的天然复合基础合不合适