钢结构轻质墙体的车间、仓库用设等电位端子箱吗?大家都怎么做,如果要做的话是不是要明装啊?
钢结构轻质墙体的车间、仓库用设等电位端子箱吗?大家都怎么做,如果要做的话是不是要明装啊?
2楼
明装有何不妥?
回复
3楼
1、把PE排接到地线上,再把墙体接到PE排上,其他设备也接到PE排上
2、把地线直接接到墙体上,其他设备直接接到墙上
回复
4楼
1、把PE排接到地线上,再把墙体接到PE排上,其他设备也接到PE排上
2、把地线直接接到墙体上,其他设备直接接到墙上
-----------不要因为是钢结构而简化做法!!!
依然按照02D501--2的图集做法去做!!!
回复