【请教】等电位的另一端应该接到哪里去?
liyuanqin
liyuanqin Lv.2
2011年10月27日 16:26:12
来自于继电保护
只看楼主

看等电位联结的资料是说把所有金属设备接在一起,让所有设备的电位差基本为0,而不是对地为0。而我们做机房的时候,用扁钢把设备连接起来后,直接接到柜子的接地上,这样有问题吗? 这还算是等电位联接吗?这与保护接地有什么区别了。。求指教,谢谢各位前辈!

看等电位联结的资料是说把所有金属设备接在一起,让所有设备的电位差基本为0,而不是对地为0。而我们做机房的时候,用扁钢把设备连接起来后,直接接到柜子的接地上,这样有问题吗? 这还算是等电位联接吗?这与保护接地有什么区别了。。求指教,谢谢各位前辈!
免费打赏
hua200788
2011年10月28日 11:49:24
2楼
局部等电位与总等电位是有区别的,局部一般用在卫生间的多,主要目的尽量不与强电和雷电接地产生关联,达到强电和雷电漏电电流流过局部等电位接地线路产生感生电压的影响。所以规范了局部等电位就是局部的地平面和周围墙面范围在地、墙内把金属网联接一体,引出线与金属器件连接。
回复
a543427903
2011年10月28日 14:36:22
3楼
回复
liuxinfeng0000
2011年10月28日 16:49:51
4楼
有点复杂呀
回复
woshiyu168
2011年10月28日 22:07:15
5楼
楼主基本上说的是对的
等电位就是和接地连接在一起的
回复
gelm
2011年10月29日 22:07:53
6楼
等电位和接地是两码事,等 电位的连接的重点在电位相等。即使有电,也不会伤人的。就像鸟儿站在电线上不会触电一样
回复
liujie_618
2011年10月31日 14:55:12
7楼
个人认为局部等电位不需要与引下线连接
回复
liermin1210069
2011年10月31日 17:19:14
8楼
沙发说的通俗易懂。
回复
y502x
2011年11月01日 17:16:23
9楼
6楼一下了说到问题的本质。
回复
yuexingyufs
2011年11月02日 14:25:38
10楼
六楼正确
回复
asmdl
2011年11月02日 14:47:18
11楼
等电位是把导电物体作为电气参考点,接地是把大地作为电气参考点,接地与等电位有区别也有相同之处,有时两者很难分别。 但就我个人理解来说接地是一种手段,等电位才是目的。