PT柜提供AC220V电源的方案问题?怎么接线?
skyscreens
skyscreens Lv.2
2011年10月27日 15:35:24
只看楼主

PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?

PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?
不采用那种先由10/0.1KV,再采用0.1/0.22变压器提供的方案。我们的方案是直接采用电压互感器提供电源的方案。
望大家来帮我解决一下,谢谢了,最好有接线图示
免费打赏
启明双子
2011年11月04日 20:27:47
2楼
电压互感器二次的220V电源都是单独取得,如果是两只接成VV接法可以做一用一备,它不像100V的绕组要接成三相,而且接成VV接法的电压互感器有220V绕组的二次基本都是双绕组的,除非是专设的电源变压器用的是有单独的220V绕组。
回复
lingxuct
2011年11月04日 21:53:58
3楼
个人反对从电压互感器接控制电源!
回复
启明双子
2011年11月05日 09:29:58
4楼
区管,其实我也是不赞同这么做的,但是很多电业局的图纸就是这么设计的,我们也是没有办法的,必须要按照图纸施工,有时候是电压互感器带双绕组,有时候是专用的电源互感器
回复

相关推荐

APP内打开