好吧,我承认我是为了赚点币和声望,但也是货真价实的内容,我在本论坛下了一个建筑图(对发图人表示衷心感谢),3层的小学(按4层建的模),按8度0.3g,III类场地,把模型算过,一级框架,周斯\位移,等参数均控制合理.因为位移角的限制,所以模型不管怎么调,地震影响系数都是处于水平段那里,(不过这也正常).模型本身简单,但梁基本不能按建筑的剖面图来定梁高,虽然这会给日后窗户的施工带来麻烦,但建筑图是留的梁高实在太的高了,一级框架,柱是靠梁反算,梁太高了,柱子更难算过,所以在梁高上,并没有完全按建筑上的最方便施工的高度取。
我在本论坛下了一个建筑图(对发图人表示衷心感谢),3层的小学(按4层建的模),按8度0.3g,III类场地,把模型算过,一级框架,周斯\位移,等参数均控制合理.因为位移角的限制,所以模型不管怎么调,地震影响系数都是处于水平段那里,(不过这也正常).模型本身简单,但梁基本不能按建筑的剖面图来定梁高,虽然这会给日后窗户的施工带来麻烦,但建筑图是留的梁高实在太的高了,一级框架,柱是靠梁反算,梁太高了,柱子更难算过,所以在梁高上,并没有完全按建筑上的最方便施工的高度取。
希望能给有的童鞋们一点点参考,也期待高手们的指正.(我很想还减弱下梁柱,但一减就超)
以后结构图出来了,我再传上。(我只用手配钢筋的)