头痛的边缘构件问题
benben3307
benben3307 Lv.5
2011年10月27日 11:24:56
只看楼主

第二张的这个柱作为剪力墙的端柱,怎么不像第一张那样两边的配筋是0呢这样的话这个端柱配筋按照这个配还是里面的边缘构件面积配[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-10-27 12:06 编辑 ]

第二张的这个柱作为剪力墙的端柱,怎么不像第一张那样两边的配筋是0呢
这样的话这个端柱配筋按照这个配还是里面的边缘构件面积配

[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-10-27 12:06 编辑 ]

ii.jpg


tionhy.jpg

免费打赏
bestbear299
2011年10月27日 11:39:15
2楼
有配筋就按计算配,没有配筋按构造配。老高规框剪边缘构件要求比较高的。
回复
nixuebin12345
2011年10月27日 12:50:49
3楼
1同意底版说法,性抗规满足JIG3-2010的7.2.16-2就行
回复
benben3307
2011年10月28日 15:19:06
4楼
顶起来顶起来顶起来
回复
antcow123
2011年11月03日 09:44:45
5楼
楼主你是个好人,上传这么好的图纸,我是个初学者,有你这份图纸,简直是雪中送炭,茅舍顿开~~再次感谢~~ 分不够了
楼主你是个好人,上传这么好的图纸,我是个初学者,有你这份图纸,简直是雪中送炭,茅舍顿开~~再次感谢~~ 分不够了
回复
tiancwei
2011年11月03日 10:21:34
6楼
你模型里面是不是这地方有问题,按SATWE说明书,柱子跟剪力墙靠在一起的话,在这图里面是不显示配筋量的,都是0,具体配筋量是要在剪力墙边缘构件里面查看的
回复

相关推荐

APP内打开