请教各位,微生物洁净室杀完毒后将回风关闭,开新风(有排风也开排风)对室内的臭氧进行稀释,可是一般微生物实验室是没有排风的,难道就全靠门缝的渗透作用?那室内的压力会不会过大啊。。。
请教各位,微生物洁净室杀完毒后将回风关闭,开新风(有排风也开排风)对室内的臭氧进行稀释,可是一般微生物实验室是没有排风的,难道就全靠门缝的渗透作用?那室内的压力会不会过大啊。。。
2楼
一定需要设置排风系统~
回复
3楼
没可能没有排风的,只不过不是直接拍排放而已,要先结果处理在排放!
回复
4楼
建议你去看下WS_233-2002《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》6.3.2.4通风空调的相关条例,特别是f条。。。。呵呵!
回复
5楼
谢谢各位指点,可是一个专门做微生物洁净室的人给我们说微生物洁净室内一般是没有排风的,只是阳性室里面没回风,只有排风,其余只有回风
回复
6楼
微生物室为保证正压,不做排风的,只做回风~
回复