求救,关于自然接地体要怎么才能满足接地电阻要求?
mann2000
mann2000 Lv.2
2006年07月28日 11:33:21
来自于防雷减灾
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》第三版 P885 第十四章第十五节“交流电气装置的接地宜利用直接埋入地中或水中的自然接地极,如建筑物的钢筋混凝土基础,金属管道、电缆金属外皮、深井井管等。当自然接地极不满足接地电阻要求时,应补设人工接地极。”在设计时怎么计算自然接地极是否满足接地电阻要求呢?如:现有一55米×36米厂房,只有在外围的一圈有地梁,中间没有地梁,不知道光用自然接地极能否满足接地电阻的要求。

《工业与民用配电设计手册》第三版 P885 第十四章第十五节
“交流电气装置的接地宜利用直接埋入地中或水中的自然接地极,如建筑物的钢筋混凝土基础,金属管道、电缆金属外皮、深井井管等。当自然接地极不满足接地电阻要求时,应补设人工接地极。”
在设计时怎么计算自然接地极是否满足接地电阻要求呢?
如:现有一55米×36米厂房,只有在外围的一圈有地梁,中间没有地梁,不知道光用自然接地极能否满足接地电阻的要求。

1154058015898.JPG

免费打赏
lxfl
2006年07月28日 19:51:41
2楼
先按设计的自然接地体做,并预留人工辅助接地点,再测试,当自然接地体达不到设计要求时,及时增加人工接地体不就解决了。