讨论,微断1PN和2P的区别
yizuyun
yizuyun Lv.2
2006年07月28日 11:26:53
只看楼主

微断1PN是断相线和零线,而2P是断两个相线,这样问题就来了1> 2P的微断是不是用于开断用线电压的设备?也就是说是不是开断380V的线路,但一般三相线路一般至少3根进线,2P只断两根相线,怎么解释?2> 我们在做住宅设计时一般进户微断选用2P的,这样是不是错的,是否应该改成1PN的?3> 2P和1PN微断到底有什么区别,各用什么场合,和接地形式有关系没?盼望前辈解释,感激

微断1PN是断相线和零线,而2P是断两个相线,这样问题就来了
1> 2P的微断是不是用于开断用线电压的设备?也就是说是不是开断380V的线路,但一般三相线路一般至少3根进线,2P只断两根相线,怎么解释?
2> 我们在做住宅设计时一般进户微断选用2P的,这样是不是错的,是否应该改成1PN的?
3> 2P和1PN微断到底有什么区别,各用什么场合,和接地形式有关系没?

盼望前辈解释,感激
免费打赏
yunyouseng
2006年07月28日 14:37:24
2楼
你问的一些问题,在论坛上大部分都有过了,不妨查看下.
第一个问题却少见,因为380的线路谁会用2P开关.绝对不可以用.
第二个问题住宅内的总开用2P的,防止施工队水平太凹,把火线和零线接反,用2P空开可以把零火都断开,避免用户或装修工触电.
第三个问题,简单的区别方法就是2P开关肯定断开零和火,1PN则是因火线而动作联动断开另一路零线,试想下,接反了它还起作用吗?
回复