地暖技术规程中规定各环路中加热管的长度宜接近,且不宜超过120m,这句话怎么理解?116、118m可以吗?是不是打擦边球了这样?请各位高手赐教

地暖技术规程中规定各环路中加热管的长度宜接近,且不宜超过120m,这句话怎么理解?116、118m可以吗?是不是打擦边球了这样?请各位高手赐教
免费打赏
syguolu
2012年07月22日 08:11:41
23楼
长度接近,是为了各回路水力平衡性易于调节。
不超过120m是为了不用选择更大的泵,从而使系统压力不至于过大。
当然不是绝对的
各回路长度宜接近,并不是说必须接近
长度不宜超过120m,并不是说不能超过

这个回答最清楚,学习了
回复
paradise123456789
2012年08月05日 11:46:22
25楼

说的有道理,
回复
shqshq888
2012年08月07日 17:30:20
26楼

学习学习
回复
zpjami
2012年08月08日 08:51:51
27楼
其实在真正做的时候,特别是家装,不可能做到长度一样,但也不能相差太大,不然调试麻烦,手动调节可以均衡一下
回复
zk_05
2014年05月10日 15:05:41
28楼
我也认为长度接近更重要。一般我会要求选有米标的管,铺装前按等长度先断管,通过调整间距都铺下,最后可能剩2~3米丢掉算了。