地暖技术规程中规定各环路中加热管的长度宜接近,且不宜超过120m,这句话怎么理解?116、118m可以吗?是不是打擦边球了这样?请各位高手赐教

地暖技术规程中规定各环路中加热管的长度宜接近,且不宜超过120m,这句话怎么理解?116、118m可以吗?是不是打擦边球了这样?请各位高手赐教
免费打赏
medeleine0214
2011年10月27日 15:24:47
2楼
119都可以,但是每一环路长度差不宜超过15米
回复
bingyu0605
2011年10月31日 15:19:27
3楼
万不得已,抄点问题也不大;各环路长度差最好别差太大……我见过相差30多米的,似乎问题并不是很大……
回复
sky.zhou
2011年11月07日 09:14:15
4楼
长度接近,是为了各回路水力平衡性易于调节。
不超过120m是为了不用选择更大的泵,从而使系统压力不至于过大。
当然不是绝对的
各回路长度宜接近,并不是说必须接近
长度不宜超过120m,并不是说不能超过
回复
chenjue1986
2011年11月07日 09:38:19
5楼

说的很好啊!根据实际来,能够按照规范进行的,就按照规范,但是也不能死板了。
回复
heiyazi67367
2011年12月11日 13:40:00
7楼

很有道理!!
回复
haoshunliu
2012年01月02日 18:20:37
8楼
回复
a1981taishan
2012年02月03日 20:02:44
9楼
学习
回复
liu117jun
2012年02月04日 15:10:40
10楼
回复
leijun1999
2012年02月07日 09:01:27
11楼
长度尽量不超,长度差别尽量别超过15%。
回复
qinhuangdaoshazi
2012年04月06日 14:08:54
12楼
顶一下 说的很好