循环冷却水补水用什么样的水
daliss
daliss Lv.2
2011年10月26日 08:59:18
来自于纯水系统
只看楼主

洁净间循环冷却水用水需要补水,有人告知不能补纯水(去离子水),说反而容易产生铁锈之类。不知哪位大侠能告知原因么?一直认为纯水中离子少,应该不容易产生铁锈之类的啊。

洁净间循环冷却水用水需要补水,有人告知不能补纯水(去离子水),说反而容易产生铁锈之类。不知哪位大侠能告知原因么?一直认为纯水中离子少,应该不容易产生铁锈之类的啊。
免费打赏
qdbqwl
2011年10月26日 10:37:45
2楼
可以用纯水去补,不过这个补充水应该调一下PH值,一般反渗透水显酸性,对钢管有腐蚀,如果把PH调到8以上就可以了。
回复
andrea_c
2011年10月26日 12:43:39
3楼

纯水调过ph就行! 不过用纯水的话是不是太浪费了!!
回复
daliss
2011年10月26日 13:45:02
4楼


谢谢解答,明白了。
回复
daliss
2011年10月26日 13:47:02
5楼


是浪费啊,所以不会采用纯水来补,只是别人告诉说如果纯水补水的话,还不如用一般的水,所以想弄清楚一下原因。谢谢大家的解答。
回复
litangbzhbig
2011年11月09日 14:01:39
6楼
你们说的一般的冷却水吧,也有冷却水是高纯水噢,总之一句话,看系统的
这个回贴有灌水的意思
回复
x573788991
2011年11月09日 21:17:40
7楼
我们这用的是一级RO的产水