控制电流为500A,用CJ20-630好还是用真空接触器,有什么原则?
控制电流为500A,用CJ20-630好还是用真空接触器,有什么原则?
2楼
你说的是路灯的出线回路吗?能有这么大?
回复
3楼
是几个回路的总和,原设计用一个接触器控制.
回复
4楼
分开控制不好吗?你的路灯数量有多少,这么大的电流,起码200多kW
回复
5楼
我的意思是选CJ20-630行不行.有人说要用真空接触器,但说不出理由!
回复
6楼
你的控制电流是正常电流还是启动电流,如是正常电流,则500X1.5=750>630A,不可以
回复
7楼
你的原设计是接触器,还真没听说过!不过加接触是为了采用分时控制的!在接触器的前面加断路器这才是线路保护,不过500A在分支回路上是不是太大了,应该是总的干线保护吧!六楼的说得对,在设计手册里面有关于断路器与灯具的配合你去查一下就知道!
回复
8楼
有一点吓人,这么大的出线架路。。。