35kV终端进线如何解决?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2006年07月27日 18:01:08
只看楼主

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。如何解决?

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。
目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?
铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。
如何解决?

1153994876736.jpg

免费打赏
zyzylz
2006年07月27日 18:02:05
2楼
上传dwg文件
回复
leijg_371
2006年07月27日 21:28:47
3楼
在铁路边坡与变电所围墙6m空地中间设一双回路终端钢管杆
回复
leijg_371
2006年07月27日 21:32:13
4楼
双回路终端钢管杆采用伞形,尽量不让进线发生交叉,围墙侧绝缘子串可能需倒挂;建议在铁路另一侧建较高塔,可以降低点终端塔的高度
回复
leijg_371
2006年07月27日 21:34:12
5楼
哦,不满足与铁路安全距离的要求,可以让甲方与铁路签协议
回复
zyzylz
2006年07月27日 22:48:24
6楼
谢谢南山先生!
铁路和变电所都是一家的,但就是终端钢管杆变电所侧导线至变电所房檐线路下降较急,不知从力学角度考虑是否有影响
回复
zyzylz
2006年07月27日 22:49:51
7楼
还请教南山先生是否有终端钢管杆的组装图纸!或标准图!
回复
hkgd8848
2006年07月28日 02:21:12
8楼
这个有点难,GB50061-97,第11.0.16条,杆塔外缘至轨道中心的最小水平距离是杆高加3米,用铁塔进线可能保证不了距离的要求,需要核算一下。
回复
zyzylz
2006年07月28日 08:25:48
9楼
这个安全距离肯定是无法保证的,就是这样,能保证进线就不错了!实在头疼!
还有从二十几米下至房檐,相线会不会碰线.房檐上各相相距1.4m!
回复
前頭山人
2006年07月29日 10:25:35
10楼
实话实说,安全距离肯定是无法保证,电缆进线是最好的选择,关键是你怎么说服业主。
回复
zhw8309
2006年07月29日 10:36:49
11楼
在铁路最外边的钭坡处,距铁路约4米位置立一根或两根电杆作35KV线的过渡杆,因为是一家就更好办了,杆高15米完全可以满足规范的要求.据示意图,拉线也无问题.从过渡杆直接进变电所门架.立两根电杆最好.
回复

相关推荐

APP内打开