35kV终端进线如何解决?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2006年07月27日 18:01:08
只看楼主

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。如何解决?

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。
目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?
铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。
如何解决?

1153994876736.jpg

免费打赏
zyzylz
2006年07月30日 17:09:37
12楼
还没有最后和业主谈,我们建议用电缆进线,他们坚决不同意!不过,最后如何,随时通报大家!
回复
leijg_371
2006年07月30日 22:52:59
13楼
但就是终端钢管杆变电所侧导线至变电所房檐线路下降较急,不知从力学角度考虑是否有影响
进线档松弛应力放线,从力学角度没什么问题;主要应考虑调整好相序,只要理顺相序,互相不交叉,应该能满足电气要求。
回复
zyzylz
2006年07月31日 08:14:07
14楼
力学角度考虑受力也想过,还有一种情况就是下降急还导线长,风偏时能否满足安全距离要求。
回复
raver_pan
2006年07月31日 09:40:07
15楼
围墙边立双回路塔,变电站土建考虑在屋顶立构架再入屋
回复
xw8765@co163
2006年08月01日 11:34:13
16楼
距离很难保证,建议采用电缆进线!
回复
heronan729
2006年08月01日 20:12:09
17楼
回复
zyzylz
2006年08月03日 19:20:42
18楼

的确是!
但业主老大不同意
回复
chiu
2006年08月03日 22:37:07
19楼
请问所在气象区、导线截面。
终端杆(塔)为两层横担,上层位置满足跨铁路,下层比变电所悬挂点略高,线间距离略大即可。
回复
chiu
2006年08月03日 23:36:47
20楼
不注意看原来是双回线路。
那下层也要满足对铁路距离。变电所处倒挂难免。
变电所处6个悬挂点如何排列?
回复
zyzylz
2006年08月04日 09:13:04
21楼

内蒙、LGJ-185