只看楼主

本帖最后由 nt96061 于 2016-7-1 08:47 编辑 江苏长江北岸县级市的一个办公楼项目。地下室2层,底板标高-7M,地面向下开挖深度5M,电梯井局部井点降水,再向下三米。地下室一层建筑面积3600平米。上部建筑13层,1-4层商场,5-13办公,向上建筑面积渐小。基坑支撑施工前,已完成基坑四周灌注桩+水泥土搅拌桩止水帷幕,桩头破除完成,照片从支撑梁开挖、垫层开始。照片右下角有日期。因照片拍摄的楼顶只有5层高,再高就没有整体视角了。曾想过请塔吊司机帮忙拍摄,但是效果并不好,只好作罢。

本帖最后由 nt96061 于 2016-7-1 08:47 编辑

江苏长江北岸县级市的一个办公楼项目。项目最终竣工照片,见五楼末尾。

本楼第二张图片为支撑梁砼垫层,白色是刷的脱模剂,用生石灰泡水得到的石灰膏。此垫层在基坑向下开挖后处于悬空状态,故需将此垫层脱掉,免于掉落砸到施工人员。见过有人用模板做垫层的,也见过铺塑料薄膜做脱模剂的,都有自己的想法。

第三张图片是支撑梁扎筋、支模。我们当时是两侧钉竖向钢管至土里半米以上深,然后再打斜撑钢管。浇筑下来后发现,效果不好。梁截面上口成型还好,主要是梁下截面向两侧涨模比较严重。虽然钢管钉在土里很深,但依然会被挤位移。以后还是用对拉螺杆比较好。

CIMG0203.jpg


CIMG0238.jpg


CIMG0338.jpg


CIMG0382.jpg


CIMG0481.jpg


CIMG0537.jpg


CIMG0575.jpg


CIMG0646.jpg


CIMG0662.jpg


CIMG0699.jpg


CIMG0756.jpg


CIMG0799.jpg


CIMG0810.jpg


CIMG0819.jpg


CIMG0924.jpg

czg1659
2011年10月25日 21:19:29
12楼
期待楼主更多的现场照片,学习中,谢谢分享。
回复
tjztj-zlpzsy
2011年10月26日 10:01:41
13楼
非常经典,终于知道地下室与支护梁快交接到一起时怎样处理。
回复
zttry200
2011年10月26日 11:05:58
14楼
多谢楼主,设计应该与施工相结合的
回复
cg121747886
2011年10月26日 11:15:47
15楼
支护梁到后面需要拆除么?如果不拆的话,会不会阻碍结构施工啊
回复
zameng
2011年10月26日 11:19:27
16楼
这个地下室与支护梁下面的是桩基的位置吗
回复
zkyxs
2011年10月26日 11:20:14
17楼
楼主太好了,学习啦
回复
yp56194573
2011年10月26日 11:25:40
18楼
楼主提供的资料很不错,从基坑开挖到主体结构施工整个过程很清晰!
回复
kongafanwei
2011年10月26日 11:27:37
19楼
图片不错,楼主给力,楼主威武啊!
期待继续上传!
回复
lincolnk
2011年10月26日 11:44:02
21楼
相当不错的图片,拍摄角度都相同~像放动画一样,不过要是有文字说明就更好了!
回复
liupengdashuai
2011年10月26日 11:49:13
22楼
呵呵 楼主太强大了!