中央空调组合式空调器排水不畅原因求教
guhaij
guhaij Lv.2
2006年07月27日 17:36:43
来自于中央空调
只看楼主

我们公司中央空调组合式空调器在夏季运行时,冷凝水排水有时畅通有时不畅(管道并没有堵塞),排水不畅时,空调机组停机后,便有凝结水从机组中溢出,为防止机组有负压,我们经常清洗过滤网,但防不胜防,特此向各位同仁请教,谢谢!

我们公司中央空调组合式空调器在夏季运行时,冷凝水排水有时畅通有时不畅(管道并没有堵塞),排水不畅时,空调机组停机后,便有凝结水从机组中溢出,为防止机组有负压,我们经常清洗过滤网,但防不胜防,特此向各位同仁请教,谢谢!
张三
2006年07月27日 17:40:59
2楼
风量是否正常?如果正常就应考虑排水口处的存水弯!
回复
tangyongkuo
2006年07月27日 22:30:26
3楼
首先看是否有存水弯,再就看风速了
回复
yys0411
2006年07月28日 07:59:24
4楼
以前遇到过此种情况,
绝大部分都是因为没有做存水弯或存水弯高度不够造成的。
回复
flysky_621
2006年07月28日 16:07:47
5楼
存水弯高度不够
回复

相关推荐

APP内打开