15(60)A不带互感器的电表,可以计量一台30KW的消防喷淋泵吗?如果不行,前端设置2只15(60)的电表,后端出线并起来接到这台消防喷淋泵上,实际可行吗??
15(60)A不带互感器的电表,可以计量一台30KW的消防喷淋泵吗?如果不行,前端设置2只15(60)的电表,后端出线并起来接到这台消防喷淋泵上,实际可行吗??
2楼
占个位子,思考中
回复
3楼
消防喷淋泵不用互感器可以用3相电表就解决了啊
回复
4楼
可以才有三相电表3[15(60)]
回复
5楼
二只直接式电度表并联,肯定是不行的,从来没见过这样的做法。
一只电度表才几十块钱,换一只不是好了,为什么用2倍的钱去做不能做的事?
(注:电度表规格大小,价格基本是一样的)
回复
6楼
像这种情况应该用电流互感器啊,这对一次没有影响,还有,消防喷淋泵也要在柜内单独计量?没见过有这么做的,消防设备如果要计量的话还是集中计量比较好
回复