PKPM计算的柱上层配筋比下层还要大有可能吗?
xiuxu05
xiuxu05 Lv.4
2006年07月27日 16:22:35
只看楼主

经常用PKPM计算的柱上层配筋比下层还要大有可能吗? 为什么呢?是不是考虑地震作用的影响才会这样子的?

经常用PKPM计算的柱上层配筋比下层还要大有可能吗? 为什么呢?是不是考虑地震作用的影响才会这样子的?
免费打赏
hdy1982
2006年07月27日 16:27:12
2楼
可能~
可能是弯矩大~
回复
zhouyuankai
2006年07月27日 17:40:57
3楼
这个有可能的
如果柱子的配筋有弯矩控制
回复
wyigao0097
2006年07月27日 17:44:03
4楼
当然有可能,第一 弯矩有可能上一层比下一层要大,比较典型的例子是顶层柱子存在大偏压的时候,配筋就比较大,
2 当你的某一层层高大,柱子的线刚度就比较小,配筋就有可能比较大,
这样说吧,配筋由自身的条件和荷载条件决定他的配筋。
建议拿到计算结果以后多问几个为什么,进步就会更快,尤其问老同事们,还有就是多看点有关的资料!多学多交流!!
回复
杨晓亮
2006年07月27日 19:51:31
5楼
最大的位移通常都不是发生在最底下一层的,所以,中间几层的配筋一般都是最大的。
回复
xiuxu05
2006年07月28日 11:42:05
6楼
多谢指教!小女子明白了! 希望能向大家多交流 学到更多的东西!
回复
刘延宏
2006年07月29日 14:37:24
7楼
哈哈,不错,我刚想发个帖子求教这个问题