请教问题,竖井内管道支架设置问题
didika
didika Lv.2
2006年07月27日 11:38:46
只看楼主

现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....

现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
免费打赏
didika
2006年07月28日 09:15:34
2楼
有知道的么?要不大家讨论一下,急,谢谢了
回复
didika
2006年08月01日 12:25:55
3楼
有没有懂的啊,设计院都不考虑这个??
回复
slandic
2006年09月18日 09:06:59
4楼
固定支架用20号的工字钢,固定支架的钢板用16mm的钢板。最好用化学锚栓,或者预埋钢板,但是要通过受力计算 普通支架采用18号的槽钢