塔吊碰到高压电线为什么电力那边没有反应没跳闸呢

塔吊碰到高压电线为什么电力那边没有反应没跳闸呢
免费打赏
lingxuct
2011年10月24日 11:23:27
2楼
1、建设用塔吊在安装时就必须保证与电力线路(特别是高压架空线)的距离,国家有安全规范,就是塔吊在意外倒塔时也不能碰到电力线路!

2、“碰到高压电线为什么电力那边没有反应”?可能是高压线路没装零序保护或装了没投运。

3、塔吊的保护接地没做或断开了。
回复
liermin1210069
2011年10月24日 11:37:28
3楼
肯定是没电。
回复
玉树凌风
2011年10月24日 16:23:29
4楼
同意区管的看法。
回复
y125670682
2011年10月24日 17:33:58
5楼
吊塔没有做好保护接地~~碰上定是不会跳了
回复
lhf6043056
2011年10月24日 19:19:18
6楼
如果变压器中性点没有接地
回复
lhf6043056
2011年10月24日 19:26:11
7楼
如果变压器中性点没有接地,即便塔吊接地良好,如果零序保护没投。上一级保护也不会跳闸,线路可以短时间运行。
回复
mente521
2011年10月24日 20:10:04
8楼
回复
sunwei7980
2011年10月24日 20:25:39
9楼
因为塔吊碰的是一相电源,在不接地系统中是允许单相接地2小时,是不跳闸的,但是是有信号警铃的。不过这样是很危险的。
回复
lcccm123
2011年10月24日 23:14:55
10楼
同意9楼的意见
回复
淮岸听风
2011年10月25日 08:27:00
11楼
线路单相接地保护没动作。。。想问下,塔吊上有工人吗?受伤了吗?