室外消火栓泵房这方案是否合理
tnc
tnc Lv.10
2011年10月23日 21:10:09
只看楼主

在水塘边建泵房取水,给办公楼环状消防管道用(带室外消火栓),同时也供给锅炉房补水。 水泵采用变频恒压控制,使管道一直维持一定的压力。显然火灾时水泵转速加大,供水量加大。 1、请问这个方案是否合理? 2、此水泵房是否属于消防泵房?

在水塘边建泵房取水,给办公楼环状消防管道用(带室外消火栓),同时也供给锅炉房补水。
水泵采用变频恒压控制,使管道一直维持一定的压力。显然火灾时水泵转速加大,供水量加大。

1、请问这个方案是否合理?
2、此水泵房是否属于消防泵房?
免费打赏
lr20032004
2011年10月24日 12:32:35
2楼
打酱油!飘一会儿!
回复
zgy_sd
2011年10月24日 14:25:16
3楼
应该不能称之为消防泵房,正规消防审查是不能通过的,你可以对照下规范,有很多地方不能满足消防要求。
回复
long0312456
2011年10月24日 17:19:15
4楼
首先你这个水塘是不是常年有水?还有你这个方案是在什么地区设置?再就是水泵恒压必须要满足室外消火栓向消防车供水的压力。这些条件要是都满足了我感觉应该没问题
回复
tnc
2011年10月24日 20:49:27
5楼
如果按照生活泵房来考虑,行不行?
虽然它给消防管道供水,权当闭眼没看见得了,
回复
xwjie
2011年10月24日 22:34:09
6楼
如果水源能保证(满足火灾次数、延续时间内消防水量),室外栓可设成低压,但水泵流量必须同时满足室外消防用水量和生活用水量。
如果水源不能满足,需另建消防水池。
回复
tnc
2011年10月25日 09:18:40
7楼
谢谢各位,如果都满足的情况下,我现在是要确定这个泵房的性质,到底算不算消防泵房?还是算生活泵房,只不过管网上带消火栓而已,类似与市政消火栓?
回复
tnc
2011年10月25日 12:05:06
8楼
请求高人指点!
回复
星空点点
2011年10月25日 15:25:04
9楼
如果你没有别的消防水源,你的办公楼消防用水全靠这个池塘和这套泵组,无疑这一定是消防泵房了,但方案是否可行是一个问题,池塘是否常年有水,是否满足消防水量等等都是问题。
回复
tnc
2011年10月25日 17:35:58
10楼
就算常年有水,就算水量足够。

室内还有消防水池,供室内消防用水,并对外有接口(供部分室外消防用水)。

这样情况下,算消防泵房吗?
回复
cyredy
2011年10月25日 18:00:08
11楼
只要供水具有消防用途,均应算消防泵房.
回复

相关推荐

APP内打开