现在有好多高层建筑地下室都是跟着建筑红线走的,红线到哪里地下室边就跟到哪里,介于这种情况,我想问问各位专家,我们的管线跟化粪池应如何设置,大家发表一下看法吧!
现在有好多高层建筑地下室都是跟着建筑红线走的,红线到哪里地下室边就跟到哪里,介于这种情况,我想问问各位专家,我们的管线跟化粪池应如何设置,大家发表一下看法吧!
2楼
建筑红线外一般还有用地红线,管线不出用地红线就行
回复
3楼
那管线和化粪池怎么布置呢?
回复
4楼
不好意思,那个建筑红线已经征地红线那里了,有话最多也有只1-2米做围护,!
各位想想高招吧!
回复
5楼
让建筑找地方。
如果建筑发杂音说这是甲方要求之类的屁话,你就告诉他——要么你这个建筑不要排水,要么把化粪池放在地下室,要么就改方案,你自己选。
建筑专业的总图是应该反映化粪池这样的构筑物的,总图方案的时候就要在图纸上表示出位置,出现这种问题原因很简单,第一建筑没有这个意识,不知道这是个问题;第二建筑的总图方案是深度不够不全的。
这个问题不是怎么解决的问题,是这样的建筑不具备专业设计人员的基本知识,他以为建筑专业是搞美术的。当然现在这样的建筑一大把一大把的。
回复
6楼
严重同意5楼的意见
我们公司的建筑就是这个德行
问他要管道井和机电房扣的要死,立面死扣死扣的
后期出现问题却反而推卸责任
回复
7楼
好像每个人一起建筑都一肚火.
回复
8楼
5楼的哥们,你好大的口气,这年讲就的是人有多大胆地就有多大产,只有想不到没有做不到。我要是在公司这么跟建筑的说话,估计明天就可以打包回家了。还想想别的解决方法吧!这样自已人硬顶是行不通的!
你们说呢,各位!
回复
9楼
在建筑报建的时候,首层的排水方案也要拿去报规划的啊,在排水方案上你就没有表示你的化粪池和排水管的位置的亚?这有电说不过去哦,要是报建通过了,那你就按照方案的的位置摆放就是哦(当然做方案时要和建筑的沟通好)
回复
10楼
5楼说的太有道理了,建筑的修改方案,没有其他优化的方法了
回复