请教,某家地勘报告中的承载力太过保守,我们怎么处理?
fengkun610
fengkun610 Lv.2
2011年10月23日 14:53:55
只看楼主

同一个城市,拿到不同勘察单位的地勘报告,承载力往往有很大的区别举例如 某一地层,强风化花岗岩,一般的地勘报告承载力提350~400kpa但某一个单位的只提250kpa,明显偏低,我们怎么进行设计?是按常规的350kpa还是按场地地勘报告的250kpa?要是按场地的那就太浪费了哦

同一个城市,拿到不同勘察单位的地勘报告,承载力往往有很大的区别
举例如 某一地层,强风化花岗岩,一般的地勘报告承载力提350~400kpa
但某一个单位的只提250kpa,明显偏低,我们怎么进行设计?
是按常规的350kpa还是按场地地勘报告的250kpa?
要是按场地的那就太浪费了哦
免费打赏
温员外
2011年10月28日 11:12:17
32楼
你如何判断明显偏低?自己摸脑袋想想的还是根据他的岩土性质推算的?否定别人之前先好好想想自己对不对。
回复
moyu132
2011年10月28日 11:52:24
33楼
楼主是多心了喽,虽然都叫强风化,但实际上风化程度和岩土性质是可能不一样的,没有充分的把握不要提这种事情,你的职责就是按报告设计基础就行了。
回复
jinzhiwei1986
2011年10月28日 12:30:22
34楼
肯定按照地勘报告进行设计
回复
k990418
2011年10月29日 11:48:28
35楼
楼主先弄清地勘的地基承载力特征值是怎么来的,第二,土不是混凝土,土的性质不会因为人们的归类而改变的,它天生是多少就是多少。也许工程上很多地方不合理可以节约,你在这个上面去人为的想节约,怕是得不偿失
回复
chinalxb
2011年10月31日 08:12:11
36楼
很有道理,赞成.
回复
结构浪子
2011年10月31日 11:30:12
37楼
地勘报告是结构基础设计的法律性依据,设计单位必须依据地勘报告(经过审查合格并加盖审查合格章的地勘报告)进行基础设计,这是建筑法以及规范规定的,这是任何设计单位和设计人员都必须遵守的,如果对地勘报告有疑义,可以通过甲方向地勘单位或向审查单位提出,由他们进行复核 .
回复
fengkun610
2011年10月31日 18:40:32
38楼
前段时间旅游考察去了,各位都讲得很好,受教了。
谢谢各位的指点,我确实把土壤归类后想当然了,认为某一类是多少就多少
我们总工也是这样讲,别人给你多少就按多少,这是依据,缺乏依据即使有理也是站不住脚的,不去找那麻烦。
回复
cooltizuqiu
2011年11月01日 11:08:14
39楼
支持1楼,地勘报告是设计这基础啊,不可乱来
回复
dyf221
2011年11月01日 14:51:36
40楼
这个完全不存在争议,必须按地勘报告进行设计,取值必须从地勘报告上取,这是设计依据。
经验值只是地勘报告没有出来时候可以先提前做个参考,不同地方相同地质条件的承载力就不一定一样。
设计必须有强有力的依据。
回复
yangweilong2011
2011年11月01日 15:05:38
41楼
强风化花岗岩 如果风化的严重话 后期承载力下降会很大的,地勘不太明白,最好复核下吧
回复