PKPM建模中,轴压比,梁柱的主筋面积都没问题,但是唯独箍筋面积感觉太大,不知道如何处理,请假前辈们了。什么原因会导致箍筋面积这么大呢?
PKPM建模中,轴压比,梁柱的主筋面积都没问题,但是唯独箍筋面积感觉太大,不知道如何处理,请假前辈们了。什么原因会导致箍筋面积这么大呢?
2楼
梁的箍筋还好,就是柱子的,实在不知道怎么办。8号的四肢箍,面积才201啊
回复
3楼
楼主 抗震等级是几级啊,几度区
回复
4楼
轴压比0.85 还没有显红 抗震等级应该是四级吧
柱子的加密区箍筋还真有点大了 4.1
楼主最好把模型传一下吧
回复
5楼
三级抗震。层高4.8m,梁柱砼强度都是C19,不知道是不是这个原因导致剪力太大
回复
6楼
截面不够,增加柱子截面
回复
7楼
呵呵,增大截面是王道啊
回复
8楼
为什么梁柱砼强度都是C19?一般框架结构砼强度至少取C25.
回复
9楼
为什么不把柱子混凝土等级提上去呢,减少轴压比和柱截面呢 并不一定就是剪力大的原因引起的
柱轴压比大 柱截面也大 那么柱的构造配箍也会很大的
回复
10楼
这个不是设计模型,是已有建筑的承载力验算呢,所以强度按实际抽芯出来的取值了
回复