控制电缆的感应电压高,应如何处理
dxj0426
dxj0426 Lv.2
2006年07月27日 08:33:04
只看楼主

我在施工中,出现这样的问题:由于控制敷设路径较长(大于600米),或者和动缆靠的比较近,导致控制电缆大部分线芯感应电压偏高,高的可达130多伏,从而引起反馈信号混乱,(即反馈继电器误动作,欧姆龙继电器),由于两端都已良好接地,且中间部分无法找到,请问应该如何处理?????

我在施工中,出现这样的问题:由于控制敷设路径较长(大于600米),或者和动缆靠的比较近,导致控制电缆大部分线芯感应电压偏高,高的可达130多伏,从而引起反馈信号混乱,(即反馈继电器误动作,欧姆龙继电器),由于两端都已良好接地,且中间部分无法找到,请问应该如何处理?????
免费打赏
hdsr178
2006年07月27日 15:38:49
2楼
这种情况可以给“靠得比较近的动力电缆或控制电缆”部分套上钢管,钢管可靠接地!
其次,将控制电缆多余的芯线一端接地。
回复
liewjun
2006年07月27日 18:52:13
3楼
选用屏蔽电缆最好是单线分别屏蔽的效果比较好
回复
dxj0426
2006年07月29日 08:17:54
4楼
由于是电厂建设施工,电缆以成百芯计,所以套钢管之法,不可行.
回复
dxj0426
2006年07月29日 08:19:53
5楼
回3楼:
由于是电厂建设施工,电缆以成百芯计.且电缆供货由电厂负责,我方只负责施工,故无法施行.
回复
hdsr178
2006年07月29日 10:06:13
6楼
如此说来,只有更换电缆了。
回复