暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。
暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。
![照片 001.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/08/DF/rBBhH11HLmmAG7q1ABkcn9By32I623.jpg)
12楼
将水系统内水放光,然后在一组一组的试,就会发现是那组漏水了
回复
13楼
首先应判断是哪个管道泄漏。如果采暖管道需不断补水才能保压或保不住压,那么可以肯定为采暖管泄漏,否则是上水管泄漏。
其次采用分段打压的办法来判断泄漏区间。
回复
14楼
采暖没有积水吧.
回复
15楼
潜污泵抽出淤泥,开始顺着挖吧,直卖得采暖管外面有保护层,不可能直接找到漏点,只能找到那一段,找到后扒保护层吧,遭罪了
回复
16楼
回复
17楼
谢谢大家了,找到了是弯头的焊口开了
回复
18楼
谢谢大家!找到了,是焊口开了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)