【请教】关于直埋采暖管的问题?
z710101
z710101 Lv.3
2011年10月22日 16:55:24
来自于采暖供热
只看楼主

暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。

暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。

照片 001.jpg

免费打赏
jackeichan
2011年10月25日 17:06:16
12楼
将水系统内水放光,然后在一组一组的试,就会发现是那组漏水了
回复
wxbgrwzy
2011年10月25日 19:48:50
13楼
首先应判断是哪个管道泄漏。如果采暖管道需不断补水才能保压或保不住压,那么可以肯定为采暖管泄漏,否则是上水管泄漏。
其次采用分段打压的办法来判断泄漏区间。
回复
jiangxf110
2011年10月26日 11:54:03
14楼
采暖没有积水吧.
回复
zhtfe56
2011年10月27日 17:10:23
15楼
潜污泵抽出淤泥,开始顺着挖吧,直卖得采暖管外面有保护层,不可能直接找到漏点,只能找到那一段,找到后扒保护层吧,遭罪了
回复
a121014
2011年10月27日 17:50:44
16楼
捷路,学习下!!
回复
z710101
2011年11月06日 09:31:40
17楼
谢谢大家了,找到了是弯头的焊口开了
回复
z710101
2011年11月06日 09:44:00
18楼
谢谢大家!找到了,是焊口开了 [localimg=600,450]1[/localimg]