油压差继电器的工作、接线原理
co284450897
2011年10月21日 21:30:52
来自于继电保护
只看楼主

关于压缩机上的油压差继电器的工作原理以及接线原理,请大家详解谢谢

关于压缩机上的油压差继电器的工作原理以及接线原理,请大家详解谢谢
免费打赏
zhb102566
2012年07月31日 15:43:41
2楼
CWK-11型差压控制器
●用途 
  CWK-11型差压控制器是用于制冷系统中氨泵或其它机械的保护装置,能保证氨泵正常运转时所必需具有的最低差压。CWK-11型差压控制器控制的是氨泵的真实差压,当控制器两端的差压达不到所要求的设定值时,控制器即按通延时继电器自动延时。延时期间差压回升,能使开关触头跳回,则停止延时,氨泵继续正常工作;如直到延时结束,差压仍不能使开关触头跳回,即自动停泵,动断开电源和报警,以作保护之用。CWK-11差压控制器本身不具有延时机构,需外接延时继电器。该控制器波纹管采用不锈钢制成,不仅可用于氨泵,也可用于其它液泵。
● 主要技术指标
1、差压调节范围:0.01MPa~0.15MPa 2、工作压力:0.6MPa 3、切换差不大于:0.02MPa 4、设定标度误差最大允许值:±0.02MPa 5、重复性误差最大允许值:0.006 MPa 6、最大允许压力:1MPa 7、触头容量:交流:380V、5A

CWK-22A型差压控制器
●用途  
CWK-22(X,XC)型差压控制器广泛应用于各种制冷压缩机及其它机械设备上。该控制器是控制润滑油系统具备有一定油压的一种自动保护装置。CWK-22X为不可调切换差型,CWK-22XC为可调切换差型。  CWK-22型差压控制器附有欠压指示灯和延时机构(X和XC型除外)。当两端差压小于某一调定值时,控制器欠压指示灯显亮并延时45秒~60秒,当油压超过调定值,欠压指示灯熄灭,机器正常运转;若延时终了仍达不到调定值即切断电源,使机器免于因缺油运转遭受损失。控制器可加接报警信号。
● 主要技术指标
1、差压调节范围:0.05MPa~0.4MPa(X和XC型为0.05MPa~0.6MPa) 2、工作压力:1.6MPa 3、设定标度误差最大允许值:±0.03MPa 4、重复性误差最大允许值:0.014 MPa 5、额定工作电压:交流220V50Hz 6、延时时间:。60秒±20秒 7、开关触头容量:交流220V、3A8、适用制冷工质:氨、F12、F22差压控制器CWK-22
回复
hai2013
2012年10月12日 15:11:06
3楼
变压器用速动油压 继电器(JB/T 10430—2004)
 本标准为首次制定。   标准的编写格式按GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》。   本标准由中国机械工业联合会提出。   本标准由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。