卫生间的闭水试验什么时候做
csbbill
csbbill Lv.3
2011年10月21日 18:41:23
来自于建筑施工
只看楼主

卫生间的闭水试验什么时候做?做一次,还是两次?做完防水做一次,还是做完保护层做一次,还是铺完砖交房时做一次?

卫生间的闭水试验什么时候做?做一次,还是两次?做完防水做一次,还是做完保护层做一次,还是铺完砖交房时做一次?
免费打赏
玉树凌风
2011年10月24日 17:01:50
33楼
做完防水做一次,但要注意如果是高分子的要等水泥凝固后方可做约。
回复
jianbanggaosheng
2011年10月24日 19:38:37
34楼
2次闭水试验检查,第一次是做完防水层,第二次是做完保护层地面
回复
yxw531
2011年10月24日 22:38:32
35楼
学习学习
回复
solarsnake
2011年10月25日 11:30:56
36楼

这个说的够用了~~防水的高度要尽量高一点,看看规范要求,再没有什么了
回复
wm22kaka
2011年10月25日 12:20:21
37楼
路过,学习学习,谢谢朋友们
回复
mokatsch
2011年10月25日 13:17:58
38楼
按要求是隐蔽前要做。。。但是实际上你懂得。。。。。。。。。
回复
aming1963
2011年10月25日 16:22:02
39楼
按规范施工,应该施工规范有此规定。
回复
zhx220
2011年10月25日 20:05:03
40楼
回复
weini163
2011年10月26日 09:08:24
41楼
做完防水就做,24小时不渗不漏为合格。交房前再做一次。
回复
k15860354119
2011年10月26日 09:12:43
42楼
回复

相关推荐