卫生间的闭水试验什么时候做?做一次,还是两次?做完防水做一次,还是做完保护层做一次,还是铺完砖交房时做一次?
卫生间的闭水试验什么时候做?做一次,还是两次?做完防水做一次,还是做完保护层做一次,还是铺完砖交房时做一次?
22楼
卫生间装修做完基层后就开始做卫生间防水。
新房卫生间的闭水试验应由开发商在交房前进行,当你接房时,就应检查是否渗漏。如有渗漏,则由他们整改。
目前很多的楼盘,卫生间是沉井式的(即低于地面几十公分),开发商在交房时,因为作闭水试验,在卫生间里灌了许多水,确保楼下没有渗漏,而业主接房时,这里还有水。这就很容易观察到楼下是否渗漏。
不知你的新房是否这种卫生间。如果是,当初接房时有水,而楼下没有渗漏痕迹就行了。如果接房时卫生间没有水,则从保险起见,可以再做一次闭水试验,就是让你麻烦一下了。
新房装修中,由于施工的原因,可能破坏原来的防水层。通常在给排水管安装完成并且回填后,就要再做一遍防水层,再进行一次闭水试验,确保不渗漏,然后才贴墙砖地砖。
不知您对我的回答还满意吗,可与我联系QQ827464639
回复
24楼
应该是在安装完管道,封堵好管道洞口时候做一次试水,做完防水层后二次试水,都不漏水的话可以交工,跟物业不用做实验,要做物业自己做。如果物业是自己的,可以在第二次试水时候交物业一起来验收。
回复
25楼
长见识
回复
26楼
闭水都是在贴砖前做的,地面涂刷好防水材料2次后等防水涂膜干透好(一般12个小时)再做闭水试验,闭水试验要注意的事情:1、水的深度一定要把整个地面全部淹没,最低的水深度能达5.cm;2、厨房卫生间的门槛做拦水坝要跟房间的木地板或客厅的地面砖相平,以后在贴这个门槛石的时候这个拦水坝不要打掉哦;3、闭水试验最少要24小时,最好能48小时,24小时后观察一次后没有问题了再48小时观察一次,为什么24小时要观察一次呢,就是怕防水没有做好了,对楼下的邻居有损失出现能得到有效控制;4、闭水试验观察要全方位的,楼下厨房卫生间的吊顶,自己家里的厨房卫生间的墙角都要仔细看好。
回复
27楼
我们这最少三遍,防水施工完成之后,做闭水试验,没问题的话,移交给贴砖,贴砖的贴完砖后,做闭水试验,没问题移交给总包。最后一次就是竣工验收时。
回复
28楼
回复
29楼
卫生间防水做完后报验,合格后再做闭水试验,24h不渗不漏为合格,检查如有渗漏,把水排尽后,检查渗漏部位找出维修,反复做闭水试验直至不渗不漏为合格,再做保护层,保护层做好再做一次闭水试验,24h不渗漏为合格。
回复
30楼
学习加强了印象
回复
31楼
回复
32楼
回复