一、工程概况:(一). 建筑概况:本工程均为地上6层,局部跃层住宅楼,每单元有电梯。(二). 电气设计内容包括电力、照明、防雷与接地、电视、电话、网络、对讲系统。二、初审意见:(一). 不符合一般性条文规定方面: 1. 电梯电力与照明电源应分别单独引入,AL1-01、02并应注明回路名称(电梯另由电力配电箱供电)。-------------图中电梯自各单元总箱单独回路供电,加表计量,每栋住宅进了一路电源,没有专门进电梯电源,电梯为三级负荷,容量10KW,考虑室外造价问题,没有分开进线,次问题待商榷。

一、工程概况:
(一). 建筑概况:本工程均为地上6层,局部跃层住宅楼,每单元有电梯。
(二). 电气设计内容包括电力、照明、防雷与接地、电视、电话、网络、对讲系统。
二、初审意见:
(一). 不符合一般性条文规定方面:
1. 电梯电力与照明电源应分别单独引入,AL1-01、02并应注明回路名称(电梯另由电力配电箱供电)。-------------图中电梯自各单元总箱单独回路供电,加表计量,每栋住宅进了一路电源,没有专门进电梯电源,电梯为三级负荷,容量10KW,考虑室外造价问题,没有分开进线,次问题待商榷。
2. 应注明空调插座为面板带开关型的。-----------图中所表示的插座型号为带开关型的
3. 注明1.8m以下的插座均为安全型的(带保护门)。---------------------材料表备注中已说明所有插座均为安全型且所选插座型号为带保护门的。
4. 户配电箱柜机空调及其他各插座回路开关应为带漏电保护型的(30mA)。-------------------开关型号GS261为带漏电保护型的且漏电电流已标明为30mA
5. 注明对讲系统电源线及对讲主线上应设SPD.-------------------说明十二(5)中有线电视引入端,电话,对讲系统等弱电系统引入端处设SPD.
(二). 错、碰、漏及建议方面:
1. GB50057-94(2000)改为GB50057-2010。--------------------修改
2. 弱电平面中漏表示求救按钮。-------------------------------求救按钮表示在一层保安对讲平面上,图中已注明“二~六层保安队将平面同一层”
3. 5#、7#、9#楼1单元配电箱编号AL2-1……AL2-6改为AL1-1……AL1-6。---------------修改
4. DTX照明配电箱增加轿厢照明、机房插座、机房照明等回路,电源建议照明系统引来。-------------------机房照明回路如图引自楼梯间照明回路,插座回路和井道照明如图引自机房DTX
5. 各单元总配电箱AL1-01、03电源由何处引来,系统表示不明确。----------------系统图中AL1-01、03电源自中单元总箱AL1-02引来
三、初审结论:
(一). 经审查:1. 不符合一般性条文规定5条。
2. 错、碰、漏及建议5条。
(二). 结论:修改后复审。
免费打赏
lisa9902
2011年10月21日 18:51:54
2楼
大家帮忙讨论下多层住宅的电梯到底要不要单独进线
回复
永无止境
2011年10月22日 14:21:17
3楼
这要看电梯的负荷等级是什么
回复
lhsdy
2011年10月23日 19:09:04
4楼
应注明空调插座为面板带开关型的。-----依据是什么?
回复
lisa9902
2011年10月24日 10:28:52
5楼
民规9.4.1
3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;这条我也看了,所以做了一路进线的系统,可是违反了动照分开的原则,建筑物低压配电柜没说明是动力柜还是照明柜,就动照分开的原则来看的话好像有点不合适
回复
lisa9902
2011年10月24日 10:30:54
6楼
但是如果电梯和照明分开进线的话,每栋楼要单独进电梯电源,这个小区15栋多层做下来就多出很多35平方的YJV电缆,感觉很浪费
回复
hhsscc
2011年10月24日 11:11:48
7楼
三级负荷的电梯不需要单独进线,因为住宅的电梯按照明用电收费。
回复
任逍遥
2011年10月24日 17:29:57
8楼
看后感觉楼主的回复很牛
回复
lisa9902
2011年10月24日 17:47:18
9楼
住宅的电梯按照明用电收费?这个好像不对啊