小弟最近才想到刚性楼板假定的问题,但有很多概念还不是很了解,恳请前辈们指点一二。SATWE第一步的参数设置里的总信息,“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”的选项,计算弹性位移、周期的时候需要勾选,普通计算的时候,如果楼板开洞比较多或者错层比较多,不应勾选。PKPM说明书中解释了:不勾选的时候,程序自动判断刚性板和弹性板,那在构件补充定义里,弹性板的类型是否还需要选择?如果我选择了弹性板的类别,是否程序就不会再自动判断刚性板和弹性板?
不知道大家是否明天我想问的了,就是“不勾选刚性楼板假定”后是否还需要进行弹性板类型的选择?
还有,10版PKPM中对中梁刚度增大系数可以自行判断了,以前刚性板假定时,中梁刚度增大系数为2,但进行弹性板计算时,刚度不应放大,新版中的自行判断是否包括了刚性板和弹性板两种模型的系数取值?
2楼
satwe里的楼板问题是无法说清楚了,讲了那么多年,一直讲不清楚,
就像JCCAD里的N个标高问题,讲了多少年一直讲不清楚
设计人整天为这两个问题困扰,困扰多少年啊
悲哀啊
回复
3楼
个人理解 计算位移比的时候要勾刚性楼板,计算内力与配钢筋时用弹性楼板,不能勾选,否则计算不准确
回复
4楼
你这个问题我也很纠结,期望高手作答
回复
5楼
我也是纳闷,觉得到底要不要在弹性板那里定义~
回复
6楼
勾选既是全层刚性不管有无楼板,全层所有节点共用自由度。不勾选则是分块刚性,同一块刚性楼板共用自由度,当两块刚性楼板接触,则进行刚度集成,消除多余自由度,就是变成一块大刚板,所以如果无错层无开动,够不够选都没区别。但是弹性板面内刚度是真实的,如果不定义弹性楼板,则面内刚度默认为一个极大数,面外刚度为零。我觉得不勾选刚性楼板,PKPM还是按照刚度放大系数来计算梁刚度。
回复
7楼
不勾选的时候,弹性板需要特殊构件中“查改”注意下。勾选后还是对周几及位移有一个号的判断。
回复
8楼
计算位移的时候勾选,而计算粱配筋的时候不勾选
回复
9楼
个人理解 计算位移比的时候要勾刚性楼板,计算内力与配钢筋时用弹性楼板,不能勾选,否则计算不准确
同意这个说法 一直都是这么做的
回复
10楼
一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。
回复
11楼
一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。
回复