在“自动喷水灭火系统设计规范”里面提到减压孔板,请教一下大虾,这个减压孔板是指设置在自动喷淋系统的哪个部位呢?多谢阿!
在“自动喷水灭火系统设计规范”里面提到减压孔板,请教一下大虾,这个减压孔板是指设置在自动喷淋系统的哪个部位呢?多谢阿!
2楼
消防设计很多时候都是考虑得最不利点,但是最有利点呢?最有利点的出流量肯定大于设计流量的,必须设置减压孔板。
回复
3楼
设在每层水流指示器之后
回复
4楼
是不是消火栓系统啊?
自喷我还没有听说过有减压孔板的
回复
5楼
是在自喷系统中必须要设吗?还是可设可不设?我也正在做这方面,可是象二层说的,喷头不是有个工作的压力范围吗?是应该从压力着手还是从流量着手?
回复
6楼
减压孔板设在需要减压的每层水流指示器之后
回复