上层阳台下层为卧室,这雨水立管怎样布置呢
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年10月20日 14:54:01
只看楼主

上层为阳台,阳台上设有地漏,地漏仅仅是为飘进来的雨水或晾衣服的滴水所设置,下层为卧室,这个雨水立管怎样布置呢? 1,如果布置在阳台里面,则在下一层是要走在卧室内呢还是拐出墙又在外面走呢? 2,布置在阳台外面,那么地漏接立管处还是在卧室内部,并且地漏支管还需穿墙? 针对上面两种方式卧室都需要有吊顶吧,怎样设置才会更加合理呢,请大家指点!谢谢!

上层为阳台,阳台上设有地漏,地漏仅仅是为飘进来的雨水或晾衣服的滴水所设置,下层为卧室,这个雨水立管怎样布置呢?
1,如果布置在阳台里面,则在下一层是要走在卧室内呢还是拐出墙又在外面走呢?
2,布置在阳台外面,那么地漏接立管处还是在卧室内部,并且地漏支管还需穿墙?
针对上面两种方式卧室都需要有吊顶吧,怎样设置才会更加合理呢,请大家指点!谢谢!
免费打赏
dlq2050
2011年10月20日 15:04:20
2楼
可以用侧地漏,然后用横管将水引至方便的地方再拐下去。
回复
zoukunen
2011年10月20日 16:02:32
3楼
同意楼上
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。
6 排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;
回复
老羊_12
2011年10月20日 16:23:52
4楼
卧室是绝对不允许有排水管滴,这是强条,吊顶内也不可以的哦
回复
kdxjqing
2011年10月21日 12:39:51
5楼
阳台上主要考虑为洗衣机设的地漏排水吧(恐怕不单纯排晾衣服滴水或飘尽阳台的雨水吧),无论如何排水管道不得穿卧室。
回复
ruixx000
2011年10月21日 13:03:10
6楼
洗衣机是放在卫生间的啊,阳台这个和洗衣机确实没有关系的
回复
xwjie
2011年10月21日 16:10:16
7楼

同意
回复
willking131
2011年10月21日 16:28:53
8楼
侧地漏,非常正确
回复
fgrhzj
2011年10月21日 17:07:34
9楼
那测地漏的横管是埋在卧室上方的楼板里么?
回复
zhengwei
2011年10月21日 17:23:13
10楼
立管横管都不得在卧室见到,只有设侧排地漏,立管设室外了
回复
liyibing2006
2011年10月21日 17:38:03
11楼
侧排地漏不错,也可以考虑包掉一块地方放立管。
回复

相关推荐