常见审图问题汇总
weimin-cumt
2011年10月20日 13:34:53
来自于闲聊茶吧
只看楼主

1、风荷载体型系数应根据不同平面型选用。2.转换层上下各一层楼板适当加厚。我们一般只知道在上一层加厚。忽略了下一层也宜加强。3、水平力夹角大于15°时应回代计算。在satwe中增加一组附加地震力。4、相邻现浇板板跨差别较大时,应考虑不平衡弯矩的影响,适当加大支座配筋及大跨板底筋。一般情况下板的配筋我们都没太注意,都是算出啥结果就是,根本就不去管。5、坡屋面、转换层、楼板开洞较大时应按弹性楼板分析。这个大家都会经常遇到,太常见了。

6、活荷载折减应根据建筑功能而定。不是什么建筑都能折减的,注意荷载规范的说明。
7、地下室埋深大于10m时,抗渗等级为S8.小于10为S6。这个关系到造价的事。
8、挑檐长度大于12m时,应设置伸缩缝。这个更是大家不会注意的,在砼规101页伸缩缝表下的说明。
9、相邻基础基底应控制高差,以满足稳定性要求。这个可以画个大洋来表示,但是施工究竟会不会这样做,天知道,但自己得知道画这个,免得责任呀。
10、非抗震设计时周期按六度计算回代,周期会影响风振系数。这个更是没多大人注意,非抗震是计算不出周期的,所以……。
11、地下室顶板作为上部结构嵌固时,地下一层柱实际配筋比上一层多10%。一般地下室柱计算时配筋都比较小,但一般情况我们不把地下室顶板作为嵌固,除非是高层。
希望大家也把常见的审图问题说出来,总结下以后遇到会注意下。
免费打赏
xuchenggong1987
2011年10月20日 14:52:53
2楼
总结的不错,哪位还能说说技术员审图的时候应该审些什么
回复
lyh-188
2011年10月24日 14:22:35
3楼
希望再能总结一些审图专家的意见,以便提高大家的设计效率!
回复
weimin-cumt
2011年10月25日 10:02:51
4楼
这些就是审图时 专家 几乎都会提的问题
回复
wzzqg
2011年10月25日 12:14:19
5楼
学习了,以后会把自己的对照着检查。
回复
imanager
2011年10月25日 12:31:21
6楼
新手受教了。。。
回复
jackyliupeijun
2011年10月25日 12:34:25
7楼
学习了
回复
hyingpig
2011年10月25日 12:44:01
8楼
学习了,谢谢楼主
回复
nixuebin12345
2011年10月25日 13:56:03
9楼
有点新意,好像审图的重点不提这些.
回复
无名小草
2011年10月25日 14:07:13
10楼
学习了,以后注意点。。
回复
p545984956
2011年10月25日 14:15:08
11楼
看到以后就会注意了,谢谢楼主总结!
回复

相关推荐

APP内打开