请问卫生间内的污水废水是否可以共用一条排水管(立管)排水呢?我现在的工程是一个4层的厂房排水工程,设计院的图纸是09年出的,卫生间内只设计了1条排水立管,也就是污水废水共用了,现在业主提出要增加一条污水立管,污水废水要分开,因为对设计规范不是太了解,所以请问各位是否有相关的规范规定室内排水分流合流问题(09年以前的规范如何规定;09年以后的规范如何规定?有化粪池设计,并且容量已考虑污废合流了,以上问题均以4层厂房考虑)
请问卫生间内的污水废水是否可以共用一条排水管(立管)排水呢?我现在的工程是一个4层的厂房排水工程,设计院的图纸是09年出的,卫生间内只设计了1条排水立管,也就是污水废水共用了,现在业主提出要增加一条污水立管,污水废水要分开,因为对设计规范不是太了解,所以请问各位是否有相关的规范规定室内排水分流合流问题(09年以前的规范如何规定;09年以后的规范如何规定?有化粪池设计,并且容量已考虑污废合流了,以上问题均以4层厂房考虑)
2楼
可以合流。规范只是说宜,没说应。
回复
3楼
求原文,谢谢
回复
4楼
4.1.2 建筑物内下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:
1 建筑物使用性质对卫生标准要求较高时;
2 生活废水量较大,且环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道时;
3 生活废水需回收利用时。
回复
5楼
同意地板帖子的解答。
补充:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.1.2 条条文说明:在建筑物内把生活污水(大小便污水)与生活废水(洗涤废水)分成两个排水系统。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,容易在排水管道中造成较大的压力波动,有可能在水封强度较为薄弱的洗脸盆、地漏等环节造成破坏水封,而相对来说洗涤废水排水属连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流。
由于生活污水中的有机物比起生活废水中的有机物多得多,生活废水与生活污水分流的目的是提高粪便污水处理的效果,减小化粪池的容积,化粪池不仅起沉淀污物的作用,而且在厌氧菌的作用下起腐化发酵分解有机物的作用。如将大量生活废水排入化粪池,则不利于有机物厌氧分解的条件;但当生活废水量少时也不必将建筑物的排水系统设计成生活污水和生活废水分流系统。有的城镇虽有污水处理厂(站),但随着城镇建设发展已不堪重负,故环卫部门要求生活污水经化粪池处理后再排入市政管网,以减轻城镇污水处理的压力。
如小区或建筑物要建立中水系统,应优先采用优质生活废水,这些生活废水应用单独的排水系统收集作为中水的水源。各类建筑生活废水的排水量比例及水质可参见现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336。
回复
6楼
明白了,谢谢
回复