这种建筑室内消火栓怎么布置?
造杯水
造杯水 Lv.12
2011年10月20日 11:10:53
只看楼主

一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824

一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?
按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。
按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
欢迎专家指导。
建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824

[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 编辑 ]
造杯水
2011年10月20日 17:42:02
2楼
高手有没有啊
回复
panson
2011年10月21日 10:15:18
3楼
建议在设计时底层不要注明为商铺。按住宅考虑。如必须注明时,首先明确为居住建筑,下层商铺为商业网点,考虑建轨8.3.1-4,如体积不超过10000及5层不考虑设置消火栓。建议每户每层设置灭火器3A各2具。
回复
造杯水
2011年10月22日 19:54:44
4楼
按住宅考虑是不可能的,因为建筑上通不过。室内消火栓肯定要做。如果硬做,每户每层设两只,那用户肯定不答应。所以,碰到这种情况,看来只有叫建筑把整幢楼分成两幢,就可以不做室内消火栓。
回复
lr20032004
2011年10月24日 12:56:15
5楼
在建筑中间设缝,建筑按2栋定义。
回复
造杯水
2011年10月25日 19:30:17
6楼
建筑设缝,建筑就能按2栋定义?不一定吧
回复
金——
2011年10月25日 22:20:03
7楼
还不是很明白,有图吗?
回复
造杯水
2011年10月26日 07:42:00
8楼
一至三层上下每开间均为3.8米,每开间一至三层为一户,然后拼起来总长为168米。
回复
hey0303
2011年10月26日 16:42:27
9楼
商铺门口设走廊,消火栓设置在走廊内,不影响户内消防
回复
造杯水
2011年10月30日 08:59:02
10楼
回楼上,没有走廊,上边没有走廊
回复