污水管(玻璃夹砂管)管径DN900,管道埋深5.5m~7.16m,管顶覆土在4.53m~6.62m,地下水深1.4m~1.8m。整段管都在地下水之下,并且都埋在淤泥层当中,淤泥承载力为45KPa。 请问管道基础要进行怎样加固?检查井基础要如何加固?检查井井身采用砖砌还是混凝土?
污水管(玻璃夹砂管)管径DN900,管道埋深5.5m~7.16m,管顶覆土在4.53m~6.62m,地下水深1.4m~1.8m。整段管都在地下水之下,并且都埋在淤泥层当中,淤泥承载力为45KPa。
请问管道基础要进行怎样加固?检查井基础要如何加固?检查井井身采用砖砌还是混凝土?
2楼
海滨淤泥的粘土矿物以伊利石和蒙脱石为主,淡水淤泥则是以伊利石和高岭石为主。淤泥含有较多的(2~3%)和多的(10~12%)有机质,其含量随深度而减少。淤泥的主要特性是:天然含水率高于液限,孔隙比多大于1.0;干密度小,只有0.8~0.9克/立方厘米;压缩性特别高,压力自9.8×10帕增加到19.6×10帕时,压缩系数为a1-2>0.05,压力自9.8×10帕增加到29.4×10帕时压缩系数a1-3>0.1;强度极低,常处于流动状态。--这是百度的,基本上的土质情况都这样了
如果淤泥层不是很厚,全部换填连砂石算了
如果很厚,做桩基吧
[
本帖最后由 nygudu 于 2011-10-20 09:26 编辑 ]
回复
3楼
检查井井身我这全是混凝土,不允许砖砌了
回复
4楼
降水施工,把地下水水位降到管道基础一下,用片石处理地基。然后计算下地下水对管道的浮力。管道采用混凝土全包基础,让管道和管道混凝土基础的重量大与浮力,避免管道在浮力作用下断裂。检查井井身采用混凝土的。
回复
5楼
1、需要对管道进行抗浮验算,并应满足抗浮稳定性抗力系数不小于1.10
2、建议做带形180°管道基础
3、基础换填后考虑在管道上连续设置一个以上的柔性接口,且此时地基承载力不应小于100KPa
4、管道基础砂石厚度可取150mm
5、采用混凝土检查井
个人建议,仅供参考。
回复
6楼
补充一下: 当沟槽内有地下水时,必须将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工。
回复
7楼
楼上有没有说到重点啊
海滨淤泥的粘土矿物以伊利石和蒙脱石为主,淡水淤泥则是以伊利石和高岭石为主
伊利石和蒙脱石,高岭石这些都是膨胀土,普通规范已经不适用了
从含水率来看,高于液限
更何况地基承载力远远不够,你做的砼基是好,但该地质能承受砼基吗?
回复
8楼
mark,学习了
回复