求高手解答是否先选0.25m/s以上的,但比摩阻貌似很大,不敢选各手册里只有建筑外外网的经济比摩阻
求高手解答
是否先选0.25m/s以上的,但比摩阻貌似很大,不敢选
各手册里只有建筑外外网的经济比摩阻
2楼
回复
3楼
室内供回水无法保持必要的坡度时,允许局部无坡敷设,管道流速不得小于0.25m/s,室内共用立管的比摩阻保持为30--60Pa/m.
回复
4楼
技术措施:室内采暖管道比模阻宜取60-120
我一般减小一点取30-90
住宅分户共用立管一般为30-60
回复
5楼
flier_01 发表于 2011-10-20 18:10 技术措施:室内采暖管道比模阻宜取60-120我一般减小一点取30-90住宅分户共用立管一般为30-60技术措施哪一页,我怎么没找到?
回复