我做施工的 曾经在消防验收的时候遇到这样的问题 他们要求我们的事故照明也能够和系统连动 我就想请教一下 事故照明 本来就是在紧急情况下提供照明用的 切换掉了 还怎么叫事故照明 但是 消防队的理由就是:把事故照明切掉了 你的应急灯和疏散指示灯才会亮 不知道高规是怎么规定的 我们的建筑是地下3层 地上28层的商住楼
我做施工的 曾经在消防验收的时候遇到这样的问题 他们要求我们的事故照明也能够和系统连动 我就想请教一下 事故照明 本来就是在紧急情况下提供照明用的 切换掉了 还怎么叫事故照明 但是 消防队的理由就是:把事故照明切掉了 你的应急灯和疏散指示灯才会亮 不知道高规是怎么规定的 我们的建筑是地下3层 地上28层的商住楼
2楼
事故照明又叫应急照明,属于消防应急电源。事故照明是以前的老的叫法。但是,应急照明电源不应切断,即使发生火灾时。要看你的图纸才知道它是怎么具体控制的。一般是消防时强起点亮应急灯和疏散指示灯。
回复
3楼
楼主所说的应急照明是指一般的两个头的应急灯。事故照明多数作为照明的一部分,火灾时需要将其供电电源换接成消防电源。此应急灯就是在电路转接时用的;防止漆黑一片,互相拥挤而引起踩踏,造成伤亡。要求停事故照明,让应急灯燃亮是没有道理的。
回复
4楼
多谢指教 我所说的事故照明 是指的过道 消防通道的照明 按照我的理解 它之所以叫事故照明 是供紧急情况疏散用的 但是消防对的说法就很简单 你的事故照明是220V的 我们去救火不是要被电打??? 晕了 !!
回复
5楼
首先声明:没有事故照明这个术语!
在应急照明里的疏散照明、安全照明、备用照明,个人认为只有疏散照明属于消防电源。
那消防队瞎扯!
回复
6楼
那消防控制室这样的房间的照明属于什么电源?或者照明?
回复
7楼
消防控制室是备用照明,但这算不算是消防电源呢,我也有点糊涂了,期盼高手回答
回复
8楼
消防控制室,消防水泵房,防排烟机房,配电室和自备发电机房,电话机房,以及发生火灾仍需坚持工作的其他房间应设置火灾事故照明,并应保持正常照明的照度....消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上.