littlefayork
2011年10月19日 08:49:35
只看楼主

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接确未见有对16平方及以上的电缆做规定那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答

根据GB50303-2002中18.2.1中规定,截面积在10平方及以下的股铜芯钱和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接
确未见有对16平方及以上的电缆做规定
那我该如何接入微断,用铜鼻子根本接不了,求教高手解答
免费打赏
gamineshow
2011年10月25日 08:03:33
42楼
附件是施耐德C65小型断路器的接线大小
我看完全没有问题
回复
鸭江绿水
2011年10月25日 08:47:08
43楼
.可以直接接入.不可以搪锡,因为搪锡后线头较硬有效接触面积减少,会引起发热等故障、无论股软芯或硬芯。我曾遇过1O平线搪锡后过热烧毁的故障

[ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2011-10-25 08:50 编辑 ]
回复
shancha9026
2011年10月25日 15:12:54
44楼
施耐德C120H系列,最大电流125A。当时接的时候,就是直接压接的。
回复
changzhouctdq
2011年10月25日 17:52:05
45楼
有那种插针的,蛮不错的
回复
baiyantr
2011年10月25日 22:41:52
46楼
看来实际使用中,直接插接的比较多呢
回复
littlefayork
2011年10月26日 09:49:50
47楼
42楼说的对,C65的的确是这样介绍的
不知道其它的微断是否可以接入
回复
moshenli
2011年10月26日 10:12:04
48楼
感觉直接压接就行
回复