持力层为粉土承载力115KPa(未修正),下层为淤泥质土75KPa(未修正),施工单位在未通知设计单位的情况下将基础标高下降600mm,基础尺寸位变.致使基础底至下卧层顶的缩小到780mm,附加应力扩散角变小,导致下卧层验算不满足规范要求,经验算原有基础需扩大600~900mm不等才能满足规范要求.但是施工单位已经将基础施工完成,这种情况下该如何处理????希望各位大侠可以帮忙.小弟新人没有积分赠送,请谅解!!!

持力层为粉土承载力115KPa(未修正),下层为淤泥质土75KPa(未修正),施工单位在未通知设计单位的情况下将基础标高下降600mm,基础尺寸位变.致使基础底至下卧层顶的缩小到780mm,附加应力扩散角变小,导致下卧层验算不满足规范要求,经验算原有基础需扩大600~900mm不等才能满足规范要求.但是施工单位已经将基础施工完成,这种情况下该如何处理????希望各位大侠可以帮忙.小弟新人没有积分赠送,请谅解!!!
免费打赏
yk-liujj
2006年07月26日 15:42:59
2楼
1重新核算上部荷载,能减小就减小,如墙采用多孔砖,减少楼板厚度和面层的做法,再核基础宽度.
2降低室内外的绝对标高.
3对基础进行加固处理,加宽基础.
4减少层数.
回复
assssw
2006年07月26日 18:30:49
3楼
砖砌加宽

放角上去!

作刚性基础,适当加点钢筋!
回复
zhufali
2006年08月01日 15:57:13
4楼
原地圈梁加高120mm,再按3楼牛兄的方案去处理
回复
sxf05
2006年08月29日 13:37:27
5楼
参照砖混结构加固与修复 03SG611
回复
ok932339
2007年12月09日 01:28:54
6楼
我想问问刚性基础是否一定不加钢筋的?这里建议加钢筋的目的是什么?
回复
zsx.jlly
2007年12月11日 13:25:17
7楼
毛石基础也可以在两边加宽,穿点圆6钢筋,
回复
zhangjun19841220
2008年02月08日 17:32:53
8楼
加宽基础撒。只要满足你的基础下卧层的要求。