您遇到过火灾消防报警系统被雷击损坏过的情况吗?
gzasp
gzasp Lv.4
2006年07月25日 13:54:31
来自于防雷减灾
只看楼主

有希望了解相关防雷解决方案的朋友,请留言给我,欢迎大家共同探讨该系统的防雷解决方案。

有希望了解相关防雷解决方案的朋友,请留言给我,欢迎大家共同探讨该系统的防雷解决方案。
免费打赏
gzasp
2006年08月04日 13:50:11
12楼

也许和当地雷暴活动频率有关,广东这边,经常接到很多工厂。企业来电询问该系统的防雷,而且大多数均为被雷击有损失后来咨询的。
回复
gzasp
2006年08月04日 13:52:47
13楼

一一般来说,如果只在220/380电源系统安装了SPD,或者只做了防直击雷设施,而24V信号总线、24V电源、以及其他控制回路没有安装对应的SPD,还是会在这些线路上产生电磁感应效应。
回复
gzasp
2006年08月04日 13:59:09
14楼

分别接地对地网之间的距离有严格要求,实际项目中如果场地狭小,很难做到,
共用接地装置是目前防雷界普遍支持的一种方式。

发个图供大家参考,特别是广东这边,很多弱电线路均采用PVC材料布线,线缆几乎无电磁屏蔽作用,如果采用金属材质布线,并妥善接地,情况又会不同。
回复
xxr13013231860
2006年08月04日 17:21:09
15楼
没有,现在供电系统中都设有泄雷装置,被雷击的机会太少了.
回复
hongan-ln
2006年08月05日 08:05:35
16楼
请教楼主

你在14楼讲的仅指同一建筑体吗?
如果两座楼相距300M是否也需要采用共地?
回复
gzasp
2006年08月31日 13:21:04
17楼


防雷是一个综合的系统,不是安装了几个spd就一定可以解决问题的.
回复
gzasp
2006年08月31日 13:24:34
18楼


关键词:电位差
火灾消防报警系统除了电源线路,还有信号.控制等,
回复
gzasp
2006年08月31日 13:25:48
19楼

如果300m,请对线路进行屏蔽,屏蔽层2端分别进行接地,一定要2端接地.可以不是同一个地.
回复
zhangkaizk47
2006年09月20日 11:42:04
20楼
有 图例上传来大家学学
回复
taotao82521
2006年10月21日 11:16:43
21楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 QQ:42439623 土豆 taotao82521@163.com