电动机过载保护的疑问
littlesea
littlesea Lv.3
2006年07月25日 11:59:03
只看楼主

1 过载保护器件的动作特性应与电动机的过载特性相配合;2 系统配电用断路器的过载特性不能与电动机过载特性配合;3 保护电动机型断路器能否与电动机过载特性配合?是不是只是与电动机的启动相迎合?

1 过载保护器件的动作特性应与电动机的过载特性相配合;
2 系统配电用断路器的过载特性不能与电动机过载特性配合;
3 保护电动机型断路器能否与电动机过载特性配合?是不是只是与电动机的启动相迎合?
免费打赏
nlb
2006年07月25日 12:39:30
2楼
大部分断路器的热脱扣器的规格都是固定的,不能与电机的额定电流相配合。有些电机保护型的断路器的热脱扣器是可调的,此时可省去热继电器。
回复
ccc678
2006年07月25日 13:07:23
3楼
电动机过载保护用热继比较合适(可选断相保护),配电用断路器更不适合用在电动机过载保护.
回复
littlesea
2006年07月25日 14:38:36
4楼

那假如用可调的,画图时怎么注明?
回复
rensheng2003.4
2006年07月25日 16:52:54
5楼
保护电动机型断路器只是说它的短路电流设定比较大,可以躲过电机的启动电流,断路器不能保护电机过载,保护过载只能用热保护
回复
mysonic
2006年07月25日 17:20:19
6楼
但是有的电动机断路器就有热脱扣的设定范围啊,比如说施耐德的GV2,这样不是就可以不用热继么?
回复
libing71
2006年07月25日 17:25:35
7楼
带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器热式作过载保护用,结构及动作原理同热继电器,其双金属热元件弯曲后有的直接顶脱扣装置,有的使触点接通,最后导致断路器断开。电磁铁的整定值较高,仅在短路时动作。其结构简单、体积小、价格低、动作特性符合现行标准、保护可靠,故日前仍被大量采用.特别是小容量断路器尤为显著。例如从ABB公司引进的M611型电动机保护用断路器,国产DWl5低压万能断路器(200—630A)、S系列塑壳断路器(100、200、400)。
回复
hz775026
2006年07月25日 18:05:18
8楼
带有热—磁脱扣的断路器一般不可作电动机过载保护用。这是因为断路器的热脱扣器整定电流通常为断路器额定电流的固定倍数(如0.1In、0.2In...),一般不能与电动机额定电流匹配,因此断路器的长延时过电流脱扣器用于对负载线路的过载保护;而热继电器的脱扣电流可无级调节,易于与电动机额定电流配合,常用于电动机的过载保护。
回复
huanghesheng
2006年07月26日 00:09:04
9楼


是的,此类断路器的过载保护是专为电动机配合的,此时可不用热继电器。
回复
xtqkch
2006年07月26日 01:01:48
10楼
做电机保护最好用电机综合保护器,它的保护功能比较多,如:短路.断路.缺相.过载等,而且负载电流可调.
回复
littlesea
2006年07月26日 08:28:02
11楼

电机综合保护器是什么东西?是不是仅是组合件而已?
回复

相关推荐