工业厂房中冷冻水管是否可在地下直埋
zjlyxm
zjlyxm Lv.2
2011年10月17日 16:24:57
来自于中央空调
只看楼主

如题,直埋长度大概15米左右,地上面有车道。不知是否可以?还是需要做个地沟?先谢谢各位的指导。

如题,直埋长度大概15米左右,地上面有车道。不知是否可以?还是需要做个地沟?先谢谢各位的指导。
免费打赏
hardliu
2011年10月18日 09:19:23
2楼
方案一、使用双层保温钢套管,现在市场很多,要注意质量!
方案二、做管沟加盖板,这个设计是很成熟的,只要知道要求的承重自己根据图集就可以设计!
回复
xlsh20
2011年10月18日 10:34:23
3楼
xxxxxxxxxxxxxxxx
回复
szhp54
2011年10月18日 13:31:14
4楼
如果是过公路(车道),不建议做管沟,可以直埋或作涵洞,也可以架天桥,根据现场情况确定。
回复
kyopku
2011年10月18日 19:56:03
5楼
学习学习了~!
回复
xcool526
2011年10月21日 21:16:02
6楼
直埋,做好绝热防腐!
回复
zlh116700
2015年06月13日 20:30:28
7楼
做三位一体的保温管道,即工作钢管,聚氨酯发泡,聚乙烯外护管,完全可以直埋。
回复
grhuatao
2015年06月14日 11:00:42
8楼
蒸汽管道都能直埋了,空调管道还不可以吗?做好绝热、防腐、外包保护。木有问题的。
回复
hantaisheng
2015年06月16日 14:45:14
9楼
厂房敷设的管道应明装或地沟敷设。
回复
hantaisheng
2015年06月16日 14:46:17
10楼
厂房敷设的管道应明装或地沟敷设。
回复