回路总线:连接所有的按钮模块通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。
回路总线:连接所有的按钮模块
通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)
24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块
多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的
请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。
2楼
您说的还是挺好的。
首先,消防系统中几乎所有节点(感烟探头、70度阀、风口、手报等)均接到总线上。这里的总线更多的指485总线。然后将总线接到火灾报警控制器上即可。
第二,通讯线一是接各楼层的报警电话,二是接带电话插孔的手报。
第三,24V电源线是要接到火灾时需要联动的设备上去的。如排烟机,风口、电梯迫降首层模块等。
最后,就是您说的联动线。是接到需要手动联动的设备上去的,也可以叫置起线。通常接到排烟机、喷淋泵以及消火栓模块上去。
回复
3楼
路过,学习中
回复
4楼
路过 学习了
回复
6楼
回复
7楼
你这里所说的‘70度阀、风口’应该是上联的模块接入回路总线才对吧?
回复
8楼
回复
9楼
二楼的讲得非常好
回复
10楼
学习中,路过
回复
11楼
谢谢二楼讲解的多线联动,是的了,已经清楚了
回复