火灾自动报警控制线的问题
mengya126
mengya126 Lv.5
2011年10月17日 13:51:16
只看楼主

回路总线:连接所有的按钮模块通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。

回路总线:连接所有的按钮模块
通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)
24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块
多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的




请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。
免费打赏
aquarius850205
2011年10月17日 21:09:08
2楼
您说的还是挺好的。

首先,消防系统中几乎所有节点(感烟探头、70度阀、风口、手报等)均接到总线上。这里的总线更多的指485总线。然后将总线接到火灾报警控制器上即可。

第二,通讯线一是接各楼层的报警电话,二是接带电话插孔的手报。

第三,24V电源线是要接到火灾时需要联动的设备上去的。如排烟机,风口、电梯迫降首层模块等。

最后,就是您说的联动线。是接到需要手动联动的设备上去的,也可以叫置起线。通常接到排烟机、喷淋泵以及消火栓模块上去。
回复
xjn123
2011年10月22日 22:46:01
3楼
路过,学习中
回复
biaobiao1456
2011年10月22日 23:12:47
4楼
路过 学习了
回复
clmml
2011年10月23日 10:27:45
5楼
2楼同学回答的很精辟。
回复
ghjgp
2011年11月02日 20:43:29
6楼
回复
阿sirs
2011年11月09日 16:42:26
7楼
你这里所说的‘70度阀、风口’应该是上联的模块接入回路总线才对吧?
回复
zxj6699
2011年11月15日 19:49:14
8楼
学习
回复
扫把
2011年11月17日 12:33:28
9楼
二楼的讲得非常好
回复
xjn123
2011年11月17日 17:47:27
10楼
学习中,路过
回复
mengya126
2011年11月24日 13:24:02
11楼
谢谢二楼讲解的多线联动,是的了,已经清楚了